Началось строительство долгожданное пандуса в стоматполиклинику, очень обрадовались, но... без но никак...
В самом начале уклона его повернули дугой, и я переживаю, что именно в этом месте и сделают крутым. По строительным нормам не могу разобраться в графике, помогите пожалуйста.
График 2. Зависимость внутреннего радиуса
винтового пандуса от величины его уклона
Наверное нормы и в России одинаковые. График не могу вставить.
Ответ для Джем:
Бесполезно вникать ,там если план есть ,то не поспориш. потом можно токо в суд- если есть грубое нарушение норм строительных. думаю, что поликлиника серезно отнеслась и нарушать не будут .
Ответ для кандыба:
Нет, почему бесполезно вникать, может у кого-то в городе строили подобный пандус, а с графиком по нормам и архитектор одного проектного центра не может разобраться (сегодня звонила). Средства выделены бюджетные, контролирует комиссия при исполкоме, вот может хоть в данном случае не будут нарушать. А по уклону самого пандуса уже есть нарушение. При высоте 0,85 пандус всего 8м длиной. Это по проекту.
Вы решили сделать работу проектировщика ?
Вы же не специалист , их учат высчитывать на любых поверхностях .
Скажите им , если не хваитает знаний , или экономят - пусть будут готовы к искам .
А лучше прям сейчас письмо в местную прокуратуру о том ,что уже на уровне проекта не соблюдаются нормативы, СНиПы,законы и проч.- требуте всё по закону.
Все остальные разговоры в пользу бедных(с)- наврут,наобещают и вы останетесь с уродским пандусом.
соотношение длины и высоты по 12:1, в вашем случае длины ~13 метров. Допускается на особо стеснённых территориях 10:1, тогда построено на 0,5 метра короче - для самостоятельных инвалидов на колясках с ручным приводом обручами или рычагами это получится паралимпийский объект-тренажер вдали от стадиона.
Особо стесненных условий на фото не наблюдаю, значит проэкт не привязан к местности. Можно смело писать жалобу в прокуратуру, отдел капитального ремонта города.
По состоянию бортового камня на фото можно судить, что город с 70х годов не видел ни одного проэкта благоустройства этого участка перед социальным объектом
Джем
10 март 2013 23:03
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьВ самом начале уклона его повернули дугой, и я переживаю, что именно в этом месте и сделают крутым. По строительным нормам не могу разобраться в графике, помогите пожалуйста.
График 2. Зависимость внутреннего радиуса
винтового пандуса от величины его уклона
Наверное нормы и в России одинаковые. График не могу вставить.
кандыба
11 март 2013 01:53
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьБесполезно вникать ,там если план есть ,то не поспориш. потом можно токо в суд- если есть грубое нарушение норм строительных. думаю, что поликлиника серезно отнеслась и нарушать не будут .
Джем
11 март 2013 14:52
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьНет, почему бесполезно вникать, может у кого-то в городе строили подобный пандус, а с графиком по нормам и архитектор одного проектного центра не может разобраться (сегодня звонила). Средства выделены бюджетные, контролирует комиссия при исполкоме, вот может хоть в данном случае не будут нарушать. А по уклону самого пандуса уже есть нарушение. При высоте 0,85 пандус всего 8м длиной. Это по проекту.
laylishna
11 март 2013 15:04
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьВы решили сделать работу проектировщика ?
Вы же не специалист , их учат высчитывать на любых поверхностях .
Скажите им , если не хваитает знаний , или экономят - пусть будут готовы к искам .
А лучше прям сейчас письмо в местную прокуратуру о том ,что уже на уровне проекта не соблюдаются нормативы, СНиПы,законы и проч.- требуте всё по закону.
Все остальные разговоры в пользу бедных(с)- наврут,наобещают и вы останетесь с уродским пандусом.
Mucha
11 март 2013 15:24
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьШесть градусов. И это если вы точно просчитали всю длину с учетом поворота.
График занятный, да.
торус
11 март 2013 15:40
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьсоотношение длины и высоты по 12:1, в вашем случае длины ~13 метров. Допускается на особо стеснённых территориях 10:1, тогда построено на 0,5 метра короче - для самостоятельных инвалидов на колясках с ручным приводом обручами или рычагами это получится паралимпийский объект-тренажер вдали от стадиона.
Особо стесненных условий на фото не наблюдаю, значит проэкт не привязан к местности. Можно смело писать жалобу в прокуратуру, отдел капитального ремонта города.
Mucha
11 март 2013 15:43
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьНу ты разогналсо
Джем
11 март 2013 15:47
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьПроект давно написан, а как проверить, если не вникнуть))
Mucha
11 март 2013 15:50
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьА есть скан проекта? - По фото опалубки как-то трудно оценить масштаб бедствия.
торус
11 март 2013 15:53
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьПо состоянию бортового камня на фото можно судить, что город с 70х годов не видел ни одного проэкта благоустройства этого участка перед социальным объектом
Джем
11 март 2013 16:54
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьэто обычная 5-ти этажа хрущевка, на 1 этаже поликлиника, а вы правы!
Джем
11 март 2013 17:07
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьтолько что была на объекте, работают люди, уже залили пандус, фотографировать не стали, может вечером и выложу, посмотрите
копию проекта, не дали(
pocl
11 март 2013 17:24
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьВы что,секретный объект!?
Джем
11 март 2013 17:28
Пандус в стоматполиклинику. Нужна помощьсказали, что сейчас он им уже не нужен, а архитектор был, измерял и все правильно, архитектора устраивает